Hallo Hendrik,
gibt es Daten zur JAZ / COP der Stiebel Eltron LWA 403?
Soweit ich rechechieren konnte (bin kein Profi auf dem Gebiet) ist das eine der wenigen verfügbaren Alternativen zur Nibe Fighter 640.
Aussedem nutzt sie die Wärme der Aussenluft bis hinab zu -18° C! Das sollte den Heizstabbedarf deutlich reduzieren und die Gesamtbilanz erheblich verbessern.
Gruß
Tom
hendrik42 - 30. Sep, 09:33
Keine offiziellen JAZ / COP Daten
Mir sind von Stiebel-Eltron keine offiziellen oder inoffiziellen JAZ / COP Daten untergekommen. Von Nibe habe ich für die Fighter 600P mal ein "JAZ 3,0" Zertifikat gesehen, aber das "Kleingedruckte" fehlte, denn bei der JAZ ist ja die gesamte Anlage ausschalggebend, also inkl. Fußbodenheizung.
In dem richtigen Haus (Heizlast 4kW, besser weniger), mit der richtigen Fußbodenheizung (max. Vorlauf unter 35°C) können die Anlagen sicher auch JAZ von über 3 erreichen, aber man darf dann keine Fehler machen.
Die -18°C sind irreführend, denn die LWA arbeitet nicht mit Aussenluft sondern im besten Fall mit einem Raumluft/Außenluft Gemisch. Bei -18°C ist der Heizstab auf jeden Fall gefordert.
WLA 403
gibt es Daten zur JAZ / COP der Stiebel Eltron LWA 403?
Soweit ich rechechieren konnte (bin kein Profi auf dem Gebiet) ist das eine der wenigen verfügbaren Alternativen zur Nibe Fighter 640.
Aussedem nutzt sie die Wärme der Aussenluft bis hinab zu -18° C! Das sollte den Heizstabbedarf deutlich reduzieren und die Gesamtbilanz erheblich verbessern.
Gruß
Tom
Keine offiziellen JAZ / COP Daten
In dem richtigen Haus (Heizlast 4kW, besser weniger), mit der richtigen Fußbodenheizung (max. Vorlauf unter 35°C) können die Anlagen sicher auch JAZ von über 3 erreichen, aber man darf dann keine Fehler machen.
Die -18°C sind irreführend, denn die LWA arbeitet nicht mit Aussenluft sondern im besten Fall mit einem Raumluft/Außenluft Gemisch. Bei -18°C ist der Heizstab auf jeden Fall gefordert.